ca88cc亚洲城

一场与时间的较量

文章来源 ca88cc亚洲城 发布时间:2016-03-18 10:50:57   点击:

图片(1/1)

  建科院承接的毕节兰乔圣菲Z-07号楼加固工程项目,目前已通过验收圆满竣工,并受到多方好评,取得了良好的社会效益和经济效益。成功的背后,蕴藏不为人知的辛苦。
  时间退回到2014年2月初,该项目为一栋33层钢筋混凝土剪力墙结构住宅楼,无地下室,建筑平面呈不规则矩形。在这栋高楼修建至28层时,部分剪力墙、梁、板出现裂缝,地基基础不均匀沉降,房屋整体倾斜等等的各种问题,随即停止施工。9月,施工方慕名找到建科院,委托对该楼进行抢险加固工作。接到任务,建科院立马成立了由院长带队的专家组,立马投入到这场抢险奋战中。
  一般的加固多打几根桩就能解决,然而毕节兰乔圣菲Z-07号楼的实际情况远远比预想的要糟糕得多。
  根据贵州检测中心提供的检测报告显示,建筑场地为斜坡经高填方回填形成的场地,地下水丰富、岩溶强烈发育,地基岩土种类多,场地和地基条件复杂,加上施工过程中,质量把控不严,74根桩中只有2基本满足规范或设计(Ⅱ类)要求,占抽检桩数量的3.1%;不满足的和严重不满足的(Ⅲ类)有62根,占96.8%。这些情况都给基础施工及后期加固带来非常大的困难。时间一分一秒的过去,楼层一点一点的往下陷,压力和焦虑笼罩在建科院每一位专家的心头! 
  二月虽然已有了春的气息,但凛冽的寒风依然刺骨,时间不等人,为了不耽误工期,建科院派出的各位专家,夜以继日的不断分析数据,随后开展第一次试桩,当桩到达中风化白云岩持力层时,仍较均匀地下沉,达不到收锤标准。经高应变及管桩内吊索测试表明,桩身已经折断并而沿倾斜岩面产生了“漂移”所致,试桩失败。
  在第一次试桩失败后,院长组织大家一起开会,分析探测回来的各项数据,研讨加固方案,大滴大滴的汗水从他额头冒出,他说:“大家要与时间赛跑,必须要赶在时间前头!”在还没有科学的加固方案之前,负责沉降观测的专家沈仁堡所带来的每一份数据,每一个数字,都深深的烙在专家组每个人的心头!
  通过认真讨论,仔细分析现场情况,专家组成员柯技、蒋志军针对场地特殊的地质条件,提出“改进成桩工艺,使用钻孔植桩工艺增设预应力管桩”的方法,即首先在钻孔底部至红粘土层顶面之间泵入水泥浆液,再植入PHC-400(AB)预应力管桩,随后马上设置工字钢梁用于减缓建筑物的沉降。现场施工人员严格按照专家组的意见和方案,一步一步进行施工。皇天不负有心人,终于在大家的一同努力下,试桩初见成果。所有人长长的舒了一口气,露出难得的笑容。
  试桩成果后,建科院抽调地基所、岩土所及建科企业技术人员组成了一支“抢险队”,与时间赛跑,全面开展了圣菲Z-07号楼加固工作。设计代表张锦涛长期驻扎施工现场配合施工,负责图纸设计及绘制,对加固施工单位进行技术支撑,检测人员沈仁宝负责对房屋沉降观测及压力盒数据进行监测,其他技术人员各司其职,井然有序推进工作,按照桩基加固设计图纸要求对施工过程严格掌控。
  最终该项目共新增258根管桩(包括48根抢险桩)、28个承台、24根抢险梁,于2015年5月完成施工;2015年9月该项目顺利验收通过。

    0